890214 发表于 2025-5-31 09:52:52

长50米的乡镇小学室外公厕,用做应急照明吗?

有一个长50米的乡镇小学室外公厕,室内照明采用感应灯。请问:还用做应急照明吗?

890214 发表于 2025-5-31 09:54:32

其中,男厕长20米,女厕长30米。

890214 发表于 2025-5-31 09:58:33

公厕宽5.2米。

890214 发表于 2025-5-31 10:15:30

找到一个团体标准,是中国学生营养与健康促进会的《中小学校厕所建设与管护指南》,这个标准必须执行吗?

x01oct 发表于 2025-6-3 08:10:41

公共建筑要设疏散指示标志

ccck 发表于 2025-6-3 10:46:57

现在这种公建,俺都要求建筑专业设一个配电小间了。

liyinghnzz 发表于 2025-6-3 11:02:40

那就上一套吧

树欲静而风不止 发表于 2025-6-3 11:39:04

这里不用设置PD箱了,建议从附近建筑物的PD箱接一个单独回路

liyinghnzz 发表于 2025-6-3 11:57:01

其实我觉得可以引申一下,公共建筑内的公共卫生间要不要设应急照明呢?规范上没要求

树欲静而风不止 发表于 2025-6-3 14:27:30

其实,公共厕所,完全可以定义为火灾发展缓慢场所

dqaq 发表于 2025-6-3 15:51:46

这里说的应急照明,应该不只限于消防应急照明吧。

dqaq 发表于 2025-6-3 16:03:26

       独立单体公厕,必须设置配电箱,否则违反55024-4.3.1。
       在本地部分景区仔细看过独立公厕,感应冲水马桶、烘手器、冷热水、广告显示屏等一应俱全。还有管理间,暑假经常看到管理人员和小孩住在里面,小孩写作业看电视,还看见有电饭煲。
       学校公厕,可能管理人不住在厕所内,但管理间肯定有,放些清洁用具什么的。里面一般会设置插座,所以配电箱不仅是满足强条所需,也是合理的。

轻云舟 发表于 2025-6-3 20:40:42

dqaq 发表于 2025-6-3 16:03
独立单体公厕,必须设置配电箱,否则违反55024-4.3.1。
       在本地部分景区仔细看过独立公厕,感 ...

4.3.1 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离功能的电器。
老师您好,请问所有的用电建筑都需要设置配电箱吗?记得之前您似乎说过这个问题,如果没有配电箱的话等电位就没法做,无法防止故障电压传入是吗?但是某个建筑只有照明,且灯具位于2.5m以上的高度,断路器保护灵敏度满足要求,非检修时人员无法触及,检修时可在电源处切断电源,请问这样可以吗?

dqaq 发表于 2025-6-3 21:57:54

轻云舟 发表于 2025-6-3 20:40
4.3.1 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离功能的电器。
老师您好, ...

       纯从技术角度看,这样做也是可以的。但毕竟一栋独立的建筑,是一个独立的供电单元,应该有个专属该建筑的电源受电的分界点,这个受电点一定是由相应的配电装置来实现的。这个配电装置通常就是配电柜或配电箱,简陋一点的至少也是个配电板。哪怕配电箱只是一进一出,也得有这个分界点。
       其实现在设计中,配电箱设置比这个要求更高。基本上每一套独立的房间(指共用一个开向公共部位的门的所有房间),都要设置配电箱。比如每间教室、办公室等。
      

轻云舟 发表于 2025-6-3 22:50:41

dqaq 发表于 2025-6-3 21:57
纯从技术角度看,这样做也是可以的。但毕竟一栋独立的建筑,是一个独立的供电单元,应该有个专属 ...

谢谢老师,我今天正好做到一个烟花爆竹的仓库,以前地方上一般要求该类仓库内不设置任何电气设备,包括照明,现在可以做照明了,还得做视频监控上传至安监系统。烟花爆竹仓库一般都是一个一个的小仓库,单个面积都不会太大(应该是安全上的考虑),我想着是在某个仓库的外墙上设置一个照明箱,然后线路放射至周围的仓库(照明、视频监控),不知道这样是否满足要求,毕竟规范也没有说要求一个建筑一个箱子。
另外关于故障电压传入的事,检修的时候可以切断电源但不能切断PE线,而故障电压正是通过PE线传进来的,但检修时恰好碰到别处相线接地,且保护没有动作,且故障处、电源处的接地电阻又要满足那些要求,才会造成人身伤害,我觉得这概率是不是太小了,是不是可以忽略?又或者把该配电箱所配电的建筑的接地体连在一起形成等电位?
页: [1] 2
查看完整版本: 长50米的乡镇小学室外公厕,用做应急照明吗?