垂直敷设的桥架,高度低于1.8m时,采取哪些防护措施?
老旧小区改造,更换入户线缆,多层住宅没有电井,准备在楼梯间公共位置垂直方向敷设金属桥架,但是根据GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》第8.5.3条,垂直敷设的桥架,高度低于1.8m时,应加防护措施。应采取什么防护措施呢?防护措施有哪些?规范说的意思就是加金属盖板 桥架室内安装时可以采用有盖板的,也可以是托盘式无盖板,电井内梯架也可不同盖板方便散热。不是所有的桥架字眼都是有盖板的,不是所有的牛奶都叫特仑苏(请赞助商联系我把广告费结算一下),为表述严谨,就专门强调这个 标准这种写法非常非常业余。
需要防护的东西多了,防护措施是针对什么威胁的都没说清楚。虽然大多数人会猜测是机械防护,但毕竟是大家猜的,比如,为什么不可以是电击防护呢?
另外,即使就是机械防护,防护程度也不明确,又只能靠猜,是否只是防止人员接触的屏护或外护物措施。密闭的金属盖板可以,IP20的带孔金属盖板行不行?
关键是万一设计与审图的猜得不一样,那不就麻烦了吗! 如果选用金属槽盒,还需要采取防护措施? 电气入门学徒 发表于 2025-5-30 08:45
规范说的意思就是加金属盖板 桥架室内安装时可以采用有盖板的,也可以是托盘式无盖板,电井内梯架也可不 ...
赞同你的看法,也就是说此处无论采用梯架还是托盘,需要有盖板,当然如果采用槽盒就更不存在这个问题了 加金属盖板,这条应该是抄的CECS31《钢制电缆桥架工程技术规程》,其中4.1.1规定垂直敷设时距地面1800mm 以下部分应加金属盖板保护。