轻云舟 发表于 2025-5-22 16:16:01

请教下,大家现在火警电线用什么型号?

各位老师好,大家现在火警电线用什么型号,有定论了吗?不让用300/300的

x01oct 发表于 2025-5-22 17:34:58

早就不让用300/300了,RYY,或者RYJSP,标注一下300/500

轻云舟 发表于 2025-5-22 17:47:38

x01oct 发表于 2025-5-22 17:34
早就不让用300/300了,RYY,或者RYJSP,标注一下300/500

老师,广播线可以用这个吗?

风倾倾 发表于 2025-5-22 17:57:32

还是用的RYJS

liyinghnzz 发表于 2025-5-23 08:43:31

可以参考一下截图中的答复(北京地区)

lavender0213 发表于 2025-5-23 11:17:07

本帖最后由 lavender0213 于 2025-5-23 11:27 编辑

越来越不会做了。。。。

不代表 发表于 2025-5-23 15:10:09

江苏省2024施工图技术问答直接无视300/500了,可以300/300!

轻云舟 发表于 2025-5-23 15:33:10

谢谢大家的回复

小雨Flow 发表于 2025-5-23 15:41:27

我们院用的是WDZN-RYS-2x1.5 SC20,不低于300V/500V的多股绝缘电线或电缆

Kukuku 发表于 2025-5-29 14:50:53




rainmen_73 发表于 2025-5-30 09:31:07

现行规范条要求无歧义但有争议,实际项目中如不执行自行承担其后续风险,比如消防验收通不过...