统一眩光值计算
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第3. 3. 4条:长时间视觉作业的场所,统一眩光值UGR不应高于19。了解一下,你们设计院做统一眩光值UGR计算吗?如果计算的话都用啥软件?GB50034附录A有计算方法,你觉得这是能手算出来的? x01oct 发表于 2025-5-20 20:41
GB50034附录A有计算方法,你觉得这是能手算出来的?
我问的是是否做过计算,如果计算用的啥软件,我没觉得这是能手算出来的{:1_428:} hbsjzsjy 发表于 2025-5-21 08:40
我问的是是否做过计算,如果计算用的啥软件,我没觉得这是能手算出来的 ...
这是电气专业几个核心无奈的地方之一,也算是个大雷,一般没人算也没人追究,碰上个较真的就倒霉了,你拿的那点设计费全都做这个计算都不够,哈哈哈哈哈哈。 hbsjzsjy 发表于 2025-5-21 08:40
我问的是是否做过计算,如果计算用的啥软件,我没觉得这是能手算出来的 ...
软件算,用Dialux、Litestar 4D等。。。 DIALUX{:1_428:} polophoto 发表于 2025-5-21 09:05
这是电气专业几个核心无奈的地方之一,也算是个大雷,一般没人算也没人追究,碰上个较真的就倒霉了,你拿 ...
所以我才问是否有设计院真的用软件计算过,出过计算书。 雷风zy 发表于 2025-5-21 09:21
DIALUX
DIALUX肯定没问题,有实践经验吗?计算一个简单的场所大概多长时间{:1_429:}? 本帖最后由 dqaq 于 2025-5-21 09:59 编辑
这事分两方面说。
就设计现实要求来说,只能用软件。不只是计算麻烦的问题。灯具参数、光环境参数等都是缺失的。比如灯具在眼睛方向的亮度,只要不是正交,肯定不知道;还有“眼睛方向的间接照度”,先别说怎么算或怎么取,这个参数什么意思,就很难弄清楚。
就设计人员自身专业能力培养来说,可以算一只灯试试,缺失的参数用符号挂在哪里,然后心里就有数了。有同行学术交流的机会,可以拿出来探讨一下。 hbsjzsjy 发表于 2025-5-21 09:33
DIALUX肯定没问题,有实践经验吗?计算一个简单的场所大概多长时间?
关键是计算出来有什么用?甲方采购你指定的灯具?设计能指定灯具么?? 连照度都是编的,更别提眩光值了{:1_437:} 但对统一眩光值URG、眩光值GR等概念的理解,还是应该明确。也就是说对这些问题,不能总是处于一种被技术胁迫的被动状态,而应当是原理通晓后的一种技术自觉的接纳状态。坛子里看到的很多怒火,都是达不到技术自觉,因而总是感受技术胁迫后的一种情绪反抗。
推荐一篇文章,思路很值得学习,结论也很明确。
https://www.doc88.com/p-186659824896.html zhang1715 发表于 2025-5-21 09:55
连照度都是编的,更别提眩光值了
把照明的照度限制得这么死,绝对是一个愚蠢的做法。
灯具参数不明确;
墙面做法不一定,各种反射比没人提供;
房间形状不一;
。。。
对灯具布置还有美观的要求。。。
。。。
然后规定死一个照度数据,各种数据之间还经常矛盾。。。 DIALux 可以说最权威的照明模拟软件了。
软件收费灯库收费基本除了灯光顾问也没谁allin hbsjzsjy 发表于 2025-5-21 09:33
DIALUX肯定没问题,有实践经验吗?计算一个简单的场所大概多长时间?
很快啊,直接拉个标准房间出来就行了,什么窗户什么的我都没管,但实际上算出来常常在某个角度上超了,会达到20多一点