大于12米厂房顶上的风机线路要不要设电气火灾监控探测器?
GB50116-2013
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
车间的建筑高度是12米多,照明线路审图意见提醒过多次了,设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。但是车间顶上有散热风机,那么风机的线路要不要设置电气火灾监控探测器?--车间的室外消防用水量是25。
没有设过,也没有审图提过 非消防回路设置电气火灾探测器不是常规做法么?
为啥不愿意设?
x01oct 发表于 2025-5-16 16:30
非消防回路设置电气火灾探测器不是常规做法么?
为啥不愿意设?
甲方不舍得花钱咧{:1_480:}有很强的意愿不想装.没办法,和甲方慢慢谈吧
页:
[1]