如题刚好给施工方提供,大家提提意见转换开关如何转换?需要2个KM2?哪是动合哪是动断?再者,电磁阀应断电接通。 这图画得。。。。。。惨不忍睹!
制图严重欠规范,那个电磁阀和KM1就一根线悬挂在那里?控制回路电源一端交流220V,另一端在哪里?回路回路,有去有回才对啊。这图上电磁阀和KM1是否想不开,自挂东南枝了{:1_430:}
技术上有原理性错误。哪有两个接触器电压线圈(KM2)串联在同一个回路上的?一个回路不能串联两只及以上电压(高阻)线圈,这一电气控制电路的基本要求都违背了。 dqaq 发表于 2025-5-16 11:24
这图画得。。。。。。惨不忍睹!
制图严重欠规范,那个电磁阀和KM1就一根线悬挂在那里?控制回 ...
就是随手划给施工用电电话讲解一下罢了,你说的那位置就是自锁罢了。手动就是用SB导通,自动就是手报信号,或者压力信号。因为没画过二次回路原理图,所以按照记忆画的,没专门按照规范画法主打一个解决问题。至于通电开阀还是断电这个无所谓,施工现场自己定也不是不行, zhouke 发表于 2025-5-16 11:05
转换开关如何转换?需要2个KM2?哪是动合哪是动断?再者,电磁阀应断电接通。 ...
自锁我记忆里自锁是这么画的。极少画这个 lylvice 发表于 2025-5-16 11:58
就是随手划给施工用电电话讲解一下罢了,你说的那位置就是自锁罢了。手动就是用SB导通,自动就是手报信号 ...
自锁是让你用暗锁来锁门,门一关自动上锁。但没有用门去锁门的。 dqaq 发表于 2025-5-16 12:10
自锁是让你用暗锁来锁门,门一关自动上锁。但没有用门去锁门的。
就一个接触器实现自锁咋办呢,也挺好奇 你画一个我参考学习一下 lylvice 发表于 2025-5-16 13:09
就一个接触器实现自锁咋办呢,也挺好奇 你画一个我参考学习一下
唉!都说到这里了,还看不出来。
最底下自锁那个回路,一个KM2触点就够了,再串联一个KM2线圈干嘛?用一个KM2线圈去锁另一个KM2线圈?
就标注的接触器型号CJX2-0910来看,KM2也没有两个线圈让你接啊。就算有,两个电压线圈分压,各自工作电压降低到50%额定电压,要知道交流接触器释放电压范围为20~75%,还工不工作了? 一张控制电路图,电路正确,逻辑正确,表达规范,一样也不能少。表达这块尤其是端子图,表达错误可能是致命的。
这张图逻辑是否正确已经无需判断了,基本的电路正确要求都没达到。 dqaq 发表于 2025-5-16 15:17
唉!都说到这里了,还看不出来。
最底下自锁那个回路,一个KM2触点就够了,再串联一个KM2 ...
是唉,,我去你不说我都没发现,不过施工方做了一个功能实现就行了。做控制电路本来就是门外汉,班门弄斧了。见笑 lylvice 发表于 2025-5-16 12:00
自锁我记忆里自锁是这么画的。极少画这个
该图转换开关自动位置不起作用,手动位置直接接通KM1。多看看书就好了。 zhouke 发表于 2025-5-17 10:22
该图转换开关自动位置不起作用,手动位置直接接通KM1。多看看书就好了。 ...
嗯,对,还是论坛高人多。