电力管廊的动力照明设计
电力管廊,高度可以走人。有相应的规范规定是否做疏散照明吗?要,《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015
第7.4.1条规定,综合管廊内应设正常照明和应急照明,其中管廊内疏散应急照明照度不应低于5lx,应急电源持续供电时间不应小于60min。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
第10.1.8条规定,城市综合管廊应设置灯光疏散指示标志。
第10.1.9条规定,城市综合管廊的人行道及人员出入口应设置疏散照明。 cctvmwa 发表于 2025-5-15 18:29
要,《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015
第7.4.1条规定,综合管廊内应设正常照明和应急照明,其中 ...
单纯的电力管廊,不是综合管廊网友们有这本 DLT 5484-2013 电力电缆隧道设计规程电子版吗? 独立的电力管廊作为综合管廊的一种。 cc1990 发表于 2025-5-16 09:02
单纯的电力管廊,不是综合管廊网友们有这本 DLT 5484-2013 电力电缆隧道设计规程电子版吗? ...
dl5484中关于疏散照明的规定和综合管廊规范一样。