排烟风机有没有星三角启动图集
排烟风机有没有星三角启动图集,没有的话要采用星三角启动如何表达,有没有常规做法。暖通设了中庭排烟风机50KW,按直接启动要250KW以上,加上消防泵,发电机容量直接起飞了 Y-Δ启动主接线线图可以参照图集08D800-5 《民用建筑电气设计与施工—常用电气设备安装与控制》P71(风机、水泵相同的) 暖通设了中庭排烟风机50KW,按直接启动要250KW以上。怎么算的这么大啊?
轻云舟 发表于 2025-5-15 16:42
暖通设了中庭排烟风机50KW,按直接启动要250KW以上。
怎么算的这么大啊?
直接启动不是按5~7倍算容量吗?大佬请指教 liyinghnzz 发表于 2025-5-15 08:50
Y-Δ启动主接线线图可以参照图集08D800-5 《民用建筑电气设计与施工—常用电气设备安装与控制》P71(风机、 ...
好的,感谢我去看看 小小军 发表于 2025-5-18 17:41
直接启动不是按5~7倍算容量吗?大佬请指教
具体计算可以参照这个