lbxxlbdx 发表于 2025-5-14 09:12:17

医院实验室请教,(非电气专业问题)

一类高层综合医院里,检验科内部有二级实验室,面积80平,负压环境有生物泄露风险,
1、根据实验室和消防通规,设置了气体灭火系统,但是设置气体灭火就要设置普通的排风,把七氟丙烷排出去,普通的排风又没有中效,高效的过滤装置,就会造成生物泄露,导致专项验收过不去。这个问题大家有没有遇到过。虽然跟电气没有关系,但是我作为项目负责人我得解决这个问题,想听听各位大佬有没有什么好的解决办法

lylvice 发表于 2025-5-14 09:34:11

找负压厂家,咨询解决办法他们总要做这块过滤净化吧

ShadowShinyui 发表于 2025-5-14 10:04:33

你的净化是多级的常规很少用单级。
真要单级了就先排气然后过滤

lxdis007 发表于 2025-5-14 10:44:10

洁净风机可以兼做事故排风机,暖通应该知道啥

liyinghnzz 发表于 2025-5-14 12:21:45

医疗空调净化系统中,洁净区(如洁净手术部/室、ICU、检验室等)除净化空调自身系统外,同时配置有排风系统(室内配置过滤装置)的,可以作为事故风机功能。

lbxxlbdx 发表于 2025-5-14 13:42:43

liyinghnzz 发表于 2025-5-14 12:21
医疗空调净化系统中,洁净区(如洁净手术部/室、ICU、检验室等)除净化空调自身系统外,同时配置有排风系统 ...

悟了我去跟空调厂家核实
页: [1]
查看完整版本: 医院实验室请教,(非电气专业问题)