凛果 发表于 2025-5-12 14:21:52

请问大佬 总安装容量怎么理解

这是一个照明配电箱的系统图,仅有L1、L2两相两个回路供电,分别是0.7kW、0.2kW,然后我看这个老师写的是安装容量。请问“安装容量”是什么概念?


我一般好像是写2.1kW(最大相的3倍),那我这个是总计算容量而不是安装容量是吧?

树欲静而风不止 发表于 2025-5-12 14:51:02

你这个最大相的三倍是计算容量

ShadowShinyui 发表于 2025-5-12 16:52:03

某回路的安装容量:该回路所有设备铭牌上额定安装功率代数和。

dqaq 发表于 2025-5-12 18:03:56

安装容量,就是设备容量之和,不管单相三相什么的,是客观存在的量值。
计算容量(视在功率S),三相负荷不平衡时,取最大相值乘以三,是基于最大相电流的等效参数。

凛果 发表于 2025-5-14 15:16:43

树欲静而风不止 发表于 2025-5-12 14:51
你这个最大相的三倍是计算容量

十分感谢!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢?

凛果 发表于 2025-5-14 15:18:14

ShadowShinyui 发表于 2025-5-12 16:52
某回路的安装容量:该回路所有设备铭牌上额定安装功率代数和。

多谢指点!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢?

凛果 发表于 2025-5-14 15:24:41

dqaq 发表于 2025-5-12 18:03
安装容量,就是设备容量之和,不管单相三相什么的,是客观存在的量值。
计算容量(视在功率S),三相负荷不 ...

多谢指点!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢?

dqaq 发表于 2025-5-14 15:51:37

一般写安装容量和计算电流,你要把计算负荷、功率因数和需要系数等都写上去也可以。

ShadowShinyui 发表于 2025-5-15 14:22:35

凛果 发表于 2025-5-14 15:18
多谢指点!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢? ...

安装功率啊

zhouke 发表于 2025-5-15 14:26:41

最好标明计算负荷、计算电流等参数。

凛果 发表于 2025-5-16 13:19:43

dqaq 发表于 2025-5-14 15:51
一般写安装容量和计算电流,你要把计算负荷、功率因数和需要系数等都写上去也可以。 ...

十分感谢!

凛果 发表于 2025-5-16 13:25:33

ShadowShinyui 发表于 2025-5-15 14:22
安装功率啊

十分感谢!

凛果 发表于 2025-5-16 13:28:32

zhouke 发表于 2025-5-15 14:26
最好标明计算负荷、计算电流等参数。

嗯嗯好的谢谢

zhouke 发表于 2025-5-17 10:26:02

凛果 发表于 2025-5-16 13:28
嗯嗯好的谢谢

计算负荷、计算电流用于选择导线和整定保护开关,安装容量用于计算。