890214 发表于 2025-5-9 14:43:22

什么情况下设分消防控制室?

中专学校,校区内4个学生公寓(宿舍),每个公寓6层。(15年前设计的)。按规范不需要设火灾报警。现在学校要求上火灾报警,想在每个公寓的一层宿管,设分消防控制室。另外再设一个总消防控制室。我觉得设一个消防控制室即可,完全没必要每个公寓设一个。按消防制度要求,每个消防控制室三班倒,每班2人,要配备有证的6个人。如果说服不了学校,那么,这个分消防控制室内的主机,和总消防控制室的主机有什么区别?

树欲静而风不止 发表于 2025-5-9 14:46:36

可以叫分消防值班室

树欲静而风不止 发表于 2025-5-9 14:48:00

凡需要手动直接控制的,设置在总消防控制室就行了

lylvice 发表于 2025-5-9 14:51:48

设消防值班室比较合理,消防值班室设区域报警。其他广播啊,泵房联动,各类信号 从消防控制走,值班室就简单报警加联动,上传信息。

llsssg 发表于 2025-5-12 12:03:35

没有联动设备的话,一个消控室都不用设置啊

ws00525859 发表于 2025-6-4 17:50:17

就算有联动设备,也不用设分消控室吧?有一个总的消控室就行了

kuaiing 发表于 2025-6-5 09:55:25

学校的意思肯定不是在每个公寓设置消防控制室,还是沟通表达的术语有问题,在每个公寓宿管做一个区域报警控制器就可以了,能达到学校要求