哪种供电方案可行
现在一个项目,宿舍单体离电房比较远,甲方想在宿舍单体做GCK低压柜,然后管了整栋单体的用电负荷。设计了两个方案,麻烦帮忙看一下哪个方案可行,谢谢 第一个好一些,省了个双切装置 两个都可行,方案一好一些。不仅省钱,配电层级也清晰,柴发启动信号也只需一个,还规避了两级ATSE的配合问题。由于柴油发电机平时不启动,方案二中宿舍的双电源互投,备用电源平时是不带电的,与消防电源监控有冲突,所以备用电源取自变电所的应急母线段比较好,也就是第一种方案
swimingyuyu 发表于 2025-5-8 22:10
由于柴油发电机平时不启动,方案二中宿舍的双电源互投,备用电源平时是不带电的,与消防电源监控有冲突,所 ...
与消防电源监控有冲突?这跟在配电房不是一样的吗 lpland00 发表于 2025-5-9 16:37
与消防电源监控有冲突?这跟在配电房不是一样的吗
消防电源监控平时会检测2个进线回路的电源状态,备用电源不带电会导致报警 方案一还有个好处,就是工作电源回路故障时,可以不起动柴油发电机,仍可靠市电通过备用回路供电。 膜拜楼上大佬们回复,学习了! 膜拜楼上大佬们回复,学习了! 学习学习