应急照明配电箱放在吧台可以不?
小旅馆,区域报警,应急照明采用自带电源的应急灯,非集中控制。请问,应急照明配电箱放在吧台可以不?按GB51309-20183.3.7-2条,宜设置于值班室...,按GB51348-201913.7.15-1条,...配电箱应安装于配电小间内。 本工程没有配电间,也没有电气竖井。 是改造的工程。 硬隔出来一个配电间,不能放在吧台,我被提过 不建议放置于吧台,最好设置于专用房间内 自带电源的应急灯,应该是可以的 应急照明配电箱不得设置在人员密集、无防火隔离的公共区域,吧台怎么看也不满足这个要求 现在这种箱子都是要求放配电间或者电井。 必须需要配电间让建筑去隔不然审图也给你打回来可以放值班室,实在不行你可以放室外.....隔一个电井比较好。或者把一间房子门厅位置的做个值班室 按照GB51309-2018,自带电源的疏散照明系统,没有要求应急照明配电箱必须设置在电井或配电小间内。而疏散照明系统的设计,主要依据GB51309-2018,GB51348-2019可忽略。 应急照明配电箱,区域报警控制器都可以放在吧台,没有值班室的,我都是这么做的 应急照明配电箱 内衬岩棉,外刷防火漆 作为保护措施 文字写上这么一句 gucheng 发表于 2025-5-8 09:01
应急照明配电箱不得设置在人员密集、无防火隔离的公共区域,吧台怎么看也不满足这个要求 ...
这条是哪本规范规定的,按正常讲应急照明配电箱没有蓄电池(相对集中电源安全些),没有电气房间和值班室的情况放在吧台,消防时应当还算方便直接启动应急照明。 树欲静而风不止 发表于 2025-5-8 08:50
自带电源的应急灯,应该是可以的
依据民标13.7.14,是不可以的
页:
[1]
2