10kV消防泵需要末端双切吗?
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.6条:条文也没有说清楚10kV消防设备要不要末端双切,在很多大型工业项目中,消防水泵都是10kV的,如果10kV设备末端双切,设ATS,成本是不是过于高昂?
而在石油化工设计防火规范GB50160 2018修改版中就明确提出了低压消防设备设末端双切:
9.1.3 重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。
但是《建筑防火通用规范》都是强条,到底要不要执行呢。
规范没分高压还是低压供电。 10kV可以用综保做,我们习惯打包给消防泵厂商。买方提供2路10kV电源,厂商做双电源切换给消防主泵,另提供2路380V电源,厂商同样做双电源切换给稳压泵及柴油泵的控制。 这个讨论是:10kV的ATS因为贵,所以不想做??
还是大型工业项目10kV消防泵的电源保障措施? 上柴油机呗可能柴油机还会更合理点 建议上柴油泵,化工项目规范也是推荐使用柴油泵的 跟负荷等级走,与高压低压没什么关系。至于造价,要看占总投资的比例。都用上10kV消防泵了,投资一定不小,这点钱算什么。 lxdis007 发表于 2025-5-8 11:51
建议上柴油泵,化工项目规范也是推荐使用柴油泵的
设了柴油泵,备用泵是柴油泵 高压的,机械应急启动装置咋搞
页:
[1]