love273816 发表于 2025-4-30 09:14:00

消防水炮自带的火焰探测器算不算一种火灾探测器?

对于大于12m的高大空间场所,根据规范需要做两种火灾探测器,水上也设置了消防水炮,那么消防水炮自带的火焰探测器算不算一种报警方式呢?

树欲静而风不止 发表于 2025-4-30 09:27:49

哪个地方的答疑文件,忘了

qiu!4455 发表于 2025-4-30 10:18:10

只设了红外线型探测器

dqaq 发表于 2025-5-6 09:26:06

这个要具体落实水炮火焰探测器的报警阈值。
水炮的火焰探测器主要是联动水炮发射的,联动阈值肯定高于报警阈值。如果水炮火焰探测器也有符合报警阈值的信号输出,应该是可以的。

zhouke 发表于 2025-5-6 10:19:20

对于大于12m的高大空间场所在不同位置设置两种火灾探测器是用于火灾早期报警;消防水炮自带的火焰探测器用于实现自动寻火、定位和灭火功能。我认为两者的作用不同,还是宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。

ShadowShinyui 发表于 2025-5-6 15:18:20

光学探测并不承认但是光学探测实际效率蛮高的