消防泵房电动闸阀

请问电动闸阀,需要联动控制以及拉手控线吗

lylvice 发表于 2025-4-29 16:58:28

好奇这玩意是消防用电吗

liyinghnzz 发表于 2025-4-30 09:21:45

消防给水系统上,一般不采用电动闸阀或蝶阀的,只有在消防水泵/喷淋水泵的吸水管管径大于DN300时才设置(主要是人工操作较困难),其电源肯定要取自消防配电回路且独立设置。但规范上没有明确要求监视其工作状态,建议设置反馈信号或报警信号,确保该阀门平时处于开启状态

鸿影飘渺 发表于 2025-4-30 09:42:30

liyinghnzz 发表于 2025-4-30 09:21
消防给水系统上,一般不采用电动闸阀或蝶阀的,只有在消防水泵/喷淋水泵的吸水管管径大于DN300时才设置(主 ...

我也是第一次遇到用电动闸阀的,泵的功率都很大,怀疑是不是给排水搞错了

风倾倾 发表于 2025-6-24 11:25:29

这个阀明明是检修时才用的和消防八杆子打不着,平时常开的仅检修时才关闭,根本不需要消防配电,最多做个状态监测就行了