清风山岚 发表于 2025-4-28 09:57:51

消防三级负荷的进线

项目背景:丁类厂房,消防负荷为三级;
现在消防水泵房大家为单回路进线还是双回路进线;
一个是GB55037中的10.1.6条;
一个是GB50016中10.1.8是强制条文强制属性废除了,变应条?
大家如何理解与实操。

zhouke 发表于 2025-4-28 10:18:10

既然消防定为三级负荷,电源进线满足三级负荷的要求即可。

树欲静而风不止 发表于 2025-4-28 10:39:16

你消防泵的负荷等级还需要按GB50974第6.1.10核实一下

hastings 发表于 2025-4-28 11:27:31



在项目本身不需要双电源的情况下,大胆的单电源走起~


zhouke 发表于 2025-4-28 11:54:12

三级负荷只需一路电源进线。一般来说断路器等电气元器件的故障率比线路的故障率高,只有一路电源进线的情况下,从总配电箱处引2个回路并在末端配电箱处设置自动切换装置不会提高供电可靠性,甚至还会降低供电可靠性。