学生宿舍项目为啥水专业不设置屋顶空气源热泵啊,比电热水器可以节约电费而且设备造价也低。至于断电的问题 ...

是的,宿舍内配电箱大概率会被学生打开,有一定安全隐患。

liyinghnzz 发表于 2025-4-29 16:10:04

1、宿舍房间内不设置配电箱,仅设置照明、普通插座、电热水器、空调回路;
2、如果需要计量,8-12间设置集中电表箱;
3、楼层内设置电井或配电间,各宿舍房间出现回路采用时控+手控方式(设置交流接触器,可根据学校管理要求,熄灯后是否把插座回路、电热水器回路是否也统一关闭,空调回路应该保持);
4、电井或配电间最好设置在走道中间位置。

阿虚 发表于 6 天前

liyinghnzz 发表于 2025-4-29 16:10
1、宿舍房间内不设置配电箱,仅设置照明、普通插座、电热水器、空调回路;
2、如果需要计量,8-12间设置集 ...

不设置那种开关盒子吗?每个宿舍一个,pz30断路器盒子,我看孙兰总答复:中小学宿舍末端配电箱还是要放在居室或客房以内。