氧气汇流排间

医院的氧气汇流排间,大家做过氧气浓度监测没有?

树欲静而风不止 发表于 2025-4-27 15:20:31

我们设计的医院验收,现场说是没有氧气浓度监测,这个有规范要求吗?

polophoto 发表于 2025-4-27 15:31:12

不懂,我认为沾点电的东西就往电气头上扣是不对的

Boon先生 发表于 2025-4-28 15:35:58

可参照 JGJ 91-2019《科研建筑设计标准》第10.4.4条“可燃气体及助燃气体的汇流排间应有浓度报警和联动排风措施”执行

lxdis007 发表于 2025-4-28 16:30:25

暖通一般也会做事故风机

树欲静而风不止 发表于 2025-4-28 16:40:12

现在搞的很乱,暖通的是防爆风机,电气的灯具开关配电箱又是普通型的

LED的L 发表于 2025-4-28 17:31:55

树欲静而风不止 发表于 2025-4-28 16:40
现在搞的很乱,暖通的是防爆风机,电气的灯具开关配电箱又是普通型的

汇流排间内灯具开关需要防爆的,里面一般没有配电箱吧。净化公司好多都做这个氧气浓度探测装置。

树欲静而风不止 发表于 2025-4-29 08:41:16

LED的L 发表于 2025-4-28 17:31
汇流排间内灯具开关需要防爆的,里面一般没有配电箱吧。净化公司好多都做这个氧气浓度探测装置。 ...

为何需要防爆

gucheng 发表于 2025-4-29 08:57:29

张家港市危化品使用企业隐患排查图册

liyinghnzz 发表于 2025-4-29 16:36:27

根据《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012第4.6.14条,应该需要设置。

lylvice 发表于 2025-4-29 16:39:35

树欲静而风不止 发表于 2025-4-29 08:41
为何需要防爆

我看过一个解释氧气会加速电气设备氧化,说防爆会杜绝这个问题,还有就是氧气含量高,火灾蔓延更快,简单就是说电气设备容易着火你做防爆就不会着火了。

yy1980 发表于 2025-4-29 20:41:19

这个要看《氧气站设计规范》GB50030-2013。氧气只是助燃气体,非爆炸性气体。