请教一个车库电井问题
审图专家意思我们每个防火分区设的电井是配电室(他意思没有上下贯通不算电井),要求配电柜前操作通道满足1米5的要求(现在建筑做法净深只有700,门全开做检修) 请教一下大家住宅车库每个防火分区这个不能当做电井只能做成配电室吗 要我看你这个也是配电小间 树欲静而风不止 发表于 2025-4-25 14:20要我看你这个也是配电小间
这个按配电室看,净深也不满足要求吧 Chousicong 发表于 2025-4-25 14:37
这个按配电室看,净深也不满足要求吧
不满足,不设配电柜,用挂墙的配电箱,前面距离也不够 配电室跟电井的要求有什么不同嘛{:1_474:}这是在玩什么文字游戏,净深跟上下贯不贯通有什么必然联系。大部分电井都是兼做配电间的,单独敷设电缆的电缆井反倒在建筑行业不多见。 柜前1.5m是变电所内低压室低压配电柜的布置要求,其他场所的配电箱柜没有这个要求,满足0.8m就可以。 建议审图公司开除此人! ?_446231510 发表于 2025-4-25 16:08
柜前1.5m是变电所内低压室低压配电柜的布置要求,其他场所的配电箱柜没有这个要求,满足0.8m就可以。 ...
这个距离能不能按民标8.11.5条:当建筑物平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m 设置配电间,而不是电井。个人感觉这个图片这个就是有问题的,同意审图的看法 本来就不应该写做电井~ 你这确实太扁了啊,为了检修开这么多门不合理,每个防火分区弄个5~10平方配电间还是很容易的啊 不知道电井和配电间有什么区别,改个名字吧,净深要求0.8m,如果利用通道作为检修空间也可以,只是你这门开的看着有点怪呢 个人认为这种做法没什么问题,房间名称改成配电间确实更合适一些 改为配电(小)间才更合适,电气竖井一般都认为是上线有贯穿部位。这个确实太扁了,配电箱前留有1.5m的操作距离更合适,何况还是车库,不差那么一点空间的。
页:
[1]