档案室内部需要设置疏散照明吗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 看面积。大于200 那就设计 lylvice 发表于 2025-4-22 16:10看面积。大于200 那就设计
{:1_443:}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 大于200 的依据是什么? 树欲静而风不止 发表于 2025-4-22 16:49
大于200 的依据是什么?
莫得依据,就是习惯了,超200会有两个出口,就在门上设置疏散指示,顺便做个照明在门附近 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于 200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; gucheng 发表于 2025-4-23 10:08
观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于 200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; ...
什么时候档案室算人员密集了?? 档案室用什么灭火系统? 面积大的设一点比较合适,可以参照办公,按400m2。 x01oct 发表于 2025-4-23 10:19
档案室用什么灭火系统?
我记得好像是co2 吧 档案室如果。。。
1.采用气体灭火系统,依据GB50370-2005 6.0.2条,防护区内应设应急照明与疏散指示标志。
2.采用高压细水雾系统,GB50898-2013里没有提及需要设应急照明和疏散指示标志。
3.采用自动喷水灭火系统,GB50084-2017也没有提及相关问题
x01oct 发表于 2025-4-23 10:38
档案室如果。。。
1.采用气体灭火系统,依据GB50370-2005 6.0.2条,防护区内应设应急照明与疏散指示标志。
...
水专业如果没达到设置自动灭火,那也可以不做吗。 x01oct 发表于 2025-4-23 10:38
档案室如果。。。
1.采用气体灭火系统,依据GB50370-2005 6.0.2条,防护区内应设应急照明与疏散指示标志。
...
专业,以前做的是细水雾这次用的气体灭火 11#的hastings提及的《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》DA/T 45-2021
部分档案室我觉得是不是可以不遵守档案馆规范呢??{:1_491:}
x01oct 发表于 2025-4-23 17:34
11#的hastings提及的《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》DA/T 45-2021
部分档案室我觉得是不是可以不遵 ...
我觉得可以不遵循,规范适用于档案馆建筑。不是适用有档案室的建筑。
建标103-2008档案馆建设标准
本标准适用于省(自治区、直辖市、计划单列市、副省级市)、市(地、州、盟)、县(市、区、旗)三级综合档案馆的新建、扩建、改建工程项目。城市建设档案馆等专门档案馆的新建、扩建、改建工程项目,依照本标准执行。
页:
[1]
2