xuxizhong 发表于 2025-4-21 10:53:27

储藏高锰酸钾的是防爆区?

百度来的:高锰酸钾是最强的氧化剂之一,作为氧化剂受pH影响很大,在酸性溶液中氧化能力最强。在酸性介质中还原成Mn2+,碱性或中性介质中还原为二氧化锰,与 Mn2+作用生成二氧化锰,反应过程中均放出氧。其相应的酸高锰酸HMnO4和酸酐Mn2O7,均为强氧化剂,能自动分解发热,和有机物接触引起燃烧。与浓硫酸接触易发生爆炸,在冷却情况下,与浓硫酸作用析出高锰酸酐黑绿色的油状液体。
储藏高锰酸钾的是防爆区?

whitepigeon 发表于 2025-4-21 11:16:20

这个不能一概而论。
氧化剂造成爆炸或自燃,不能够完全照搬爆规去执行,爆规所研究的对象是可燃物。你可以参考《氧气站设计规范》或相应工艺的设计规范。
当然其中的一些原则,仍然是参照爆规处理,对爆炸危险环境和火灾危险环境做区分。同时,氧气挥发范围等也是参考爆规。其区分是比较细微的,自己领悟吧{:1_420:}

轻云舟 发表于 2025-4-21 11:34:25

不是防爆区

gucheng 发表于 2025-4-21 12:22:30

9.2工业高锰酸钾运输应符合《铁路危险货物运输管理暂行规定》JT617及《水路危险货物运输规则》的规定。运输过程中应有遮盖物,防止暴晒和雨淋。防止猛烈撞击。防止包装破损。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等同车混运。运输车辆装卸前后,均应彻底清扫、洗净,不应混入有机物、易燃物等杂质。装卸时应轻拿轻放,防止摩擦,严禁撞击。不应倒置。
9.3工业高锰酸钾为强氧化剂,应贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。不应与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等同仓共贮。

wutong 发表于 2025-4-24 10:01:33

公安部《易制爆危险化学品名录》(2017年版)9.3高锰酸钾 “主要的燃爆危险性分类:氧化性固体,类别2”

lylvice 发表于 2025-4-24 10:11:06

wutong 发表于 2025-4-24 10:01
公安部《易制爆危险化学品名录》(2017年版)9.3高锰酸钾 “主要的燃爆危险性分类:氧化性固体,类别2” ...

这个易制爆和易爆是不是不一样。
页: [1]
查看完整版本: 储藏高锰酸钾的是防爆区?