22KW的消防泵可以直接启动吗
本帖最后由 love273816 于 2025-4-19 11:37 编辑有个地下车库,消防泵房中消火栓泵的功率是22KW,图上用的是星三角启动方式,优化公司给提的意见是可以直接启动。和优化公司沟通的时候,他们说功率低于30KW的都可以直接启动。是这样吗?
应根据电源情况、线路截面、长度等计算后才能确定是否可以直接启动。 只要算的过去都能直接启动
参照配四电机启动计算那个 一般情况下没有问题 只要你的变压器或备用柴油发电机组容量足够大(设备启动时对母线冲击较小),都可以直接启动,只要条件允许,直接启动是最好的方式。