qiu!4455 发表于 2025-4-18 11:35
所以还是要在首端设市电和柴发总ATSE,后面再设末端ATSE。
项目比较大,类似一个开闭所带三个副配房,市电和柴发总设ATSE这个项目中不适用把 我想了方案,发电机的启动信号为“火灾发生”。即火灾发生了,火灾报警系统给柴发信号,无论此时市电有没有断电,柴发都启动,大家觉得这样是否可以行。 清风山岚 发表于 2025-4-19 09:59
我想了方案,发电机的启动信号为“火灾发生”。即火灾发生了,火灾报警系统给柴发信号,无论此时市电有没有 ...
应该不行,市电停电时,即使没有火灾发生,柴油发电机也要启动并供电 火灾信号or变压器低压侧主开关失压跳闸信号作为发电机的启动信号。
页:
1
[2]