现在社会主义发展迅速,农民伯伯生活红红火火,农村大势开展整体搬迁工作,成片成片建设自建房小区。一同建设的还有家宴中心,那么这个家宴中心是不是算饮食建筑?要不要做报警系统?
防火通规8.3.2.1条的商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;家宴中心能挨着边不?
条文说明提到“或同一时间停留人数较多的场所或建筑”,是不是能算?因为办酒席时,宾朋满座,人满为患。
水专业的8.1.9.5条喷淋倒是提到了“任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑”。
规范没有明确的,就看看实际情况,装修是不是豪华,面积大小,有没有常开防火门、防排烟设施等。。。 农村的建筑,能提供给你的“市政”条件非常的少,也不规范,这个设计不好做啊,当年吃过大亏的{:1_478:};建议把你想怎么做先问问审图机构吧,问不到那就从严,毕竟从严设计最轻松了。 家宴中心,应该属于饮食建筑,只是运营上具有“共享”的性质,相当于共享餐厅。理论上谁办席谁去用。至于是自己做还是请餐饮团队,那看办席的人自己的意思定。
但是,很多家宴中心并不是独立的建筑,有的开设在农家乐里(实际上就是酒店),有的办在村民活动中心里。所以,原建筑的属性也无法剥离,都得考虑。就像商业大楼里开一层美食城一样。 我们这里的社区食堂也是这样,开在什么建筑里的都有。有开在会所物业中心的,有开在综合楼里的,也有与住宅底层社区服务中心紧邻开的。 饮食建筑跑不了,人员密集场所跑不了 总结:餐饮类九小场所。要是业主不服让业主找消防队对线{:1_439:} 主要还是看建筑形式把,单层建筑疏散够感觉做不做都行,多层 感觉还是要做做那种不用走线 独立报警的形式就行。 你要是把饭馆改叫聚餐中心,是不是饭馆就不是饭馆了?? x01oct 发表于 2025-4-16 09:12
你要是把饭馆改叫聚餐中心,是不是饭馆就不是饭馆了??
实际改名也没啥用,有万能的九小场所等着呢。 结合现场机械排烟、消防水泵确定