凛果 发表于 2025-4-15 11:14:21

求助各位大佬,带蓄电池的灯具接几根线?

本帖最后由 凛果 于 2025-4-15 14:15 编辑

普通照明(非消防应急照明)请问假如我要选用带蓄电池的灯具,除了接正常的L、N、PE三根线外,还要有两根监测失电的线接到L、N上吗?
然后同一回路的监测失电的线,手拉手接到空开上口就行了吧?还是要单独接个开关?
背景是装卸车站台的规范要求罩棚、操作室、泵房也要设置应急照明并要求时间宜为30min,既然户外罩棚要设置应急照明,那我理解就不是消防应急照明,所以想用带蓄电池的LED普通照明灯。
谢谢

x01oct 发表于 2025-4-15 11:39:06

看灯具,一般就是3根线,不过接法稍有不同,L除了去开关,还要接到市电监测的端子上。

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39:59

一根线就行,单独接个开关

凛果 发表于 2025-4-15 13:18:51

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39
一根线就行,单独接个开关

谢谢大佬

凛果 发表于 2025-4-15 13:22:07

x01oct 发表于 2025-4-15 11:39
看灯具,一般就是3根线,不过接法稍有不同,L除了去开关,还要接到市电监测的端子上。 ...

感谢大佬

zhouke 发表于 2025-4-15 13:35:07

非集中控制型只需电源线,集中控制型还需要通信线。

凛果 发表于 2025-4-15 14:12:14

zhouke 发表于 2025-4-15 13:35
非集中控制型只需电源线,集中控制型还需要通信线。

您说的是消防应急照明灯具,灯具监测到主电源失电的话,自动亮是吧。集中控制型要开三芯线缆吗?我好像之前都是给的RVS两芯

凛果 发表于 2025-4-15 14:16:56

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39
一根线就行,单独接个开关

麻烦再请教您一下。。我想问的是普通照明,但是我没描述清楚。请问如果是普通照明LED灯带蓄电池的,也是除了L、N、PE,额外再有一根市电监测线就可以吗?

凛果 发表于 2025-4-15 14:21:19

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:39
一根线就行,单独接个开关

还有就是市电监测线不接开关,直接压在空开上口可以吗?谢谢

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 14:25:47

凛果 发表于 2025-4-15 14:16
麻烦再请教您一下。。我想问的是普通照明,但是我没描述清楚。请问如果是普通照明LED灯带蓄电池的,也是 ...

是的,消防的现在没有这个问题了

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 14:30:50

凛果 发表于 2025-4-15 14:21
还有就是市电监测线不接开关,直接压在空开上口可以吗?谢谢

那不行,没有保护了,你加个照明面板开关就行了

liyinghnzz 发表于 2025-4-15 14:55:49

L,N,PE线进入等内,其中L线做接头,一端直接接入充电线(市电检测),另一端接照明开关,也就是说平时无论你的照明开关是什么状态,灯具电池始终处于充电状态,一旦市电失电,电池瞬间放电点亮光源

凛果 发表于 2025-4-15 15:22:10

liyinghnzz 发表于 2025-4-15 14:55
L,N,PE线进入等内,其中L线做接头,一端直接接入充电线(市电检测),另一端接照明开关,也就是说平时无 ...

如果像您说的这样,是不是照明开关合上的时候是充电,然后灯不亮;等到上级配电箱失电,灯自动亮。如果上级配电箱没失电,断开照明开关时灯亮。

凛果 发表于 2025-4-15 15:31:18

zhouke 发表于 2025-4-15 13:35
非集中控制型只需电源线,集中控制型还需要通信线。

请问这个通讯线是干嘛用的?我看到图集上只要是集中控制型系统,无论是集中电源还是灯具自带电源,都有这根通讯线。

凛果 发表于 2025-4-15 15:45:45

树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 14:25
是的,消防的现在没有这个问题了

我对于消防应急照明灯具接的那根通讯线不是很了解,所以您说的“没这个问题了”是说图中右上角的通讯线可以不要了吗?就是说消防应急照明里,就是说不管是集中控制还是非集中控制,集中电源或灯具自带电池,箱子到应急照明灯具,只需要两根线就可以了,是这个意思吗?