lylvice 发表于 2025-4-16 11:28:58

看了这个在思考,普通设备用电,二级以上的用电负荷等级,都必须用电建筑区域内切换吗?

liuiping 发表于 2025-4-16 16:51:34

凛果 发表于 2025-4-15 11:21
都好多级配电了是吧。请问储运车间办公楼的配电箱,算是一级负荷供电吗?如果批控仪换成一台电机,那么算 ...

个人认为,第一级低压配电箱应该是双回路双切箱,后面第二级单回路,这样才能算

swimingyuyu 发表于 2025-4-16 23:56:43

设备性质决定负荷等级,负荷等级和供电连续性确定具体的接线方式。
楼主的几个问题因果关系颠倒了
提醒一下,一级负荷作为重要的负荷,应尽量与其他负荷在低压柜一级配电处分开,不共用配电箱
至于双回路末端互投还是利用母联备自投,只要满足工艺转换时间的要求就可以,但是还是那句话,一级负荷作为重要的负荷,用双回路就地转换的做法更为稳妥

凛果 发表于 2025-4-17 09:02:21

swimingyuyu 发表于 2025-4-16 23:56
设备性质决定负荷等级,负荷等级和供电连续性确定具体的接线方式。
楼主的几个问题因果关系颠倒了
提醒一下 ...

多谢指点

andyxue 发表于 2025-4-17 09:08:03

不算,应该有双切的点

凛果 发表于 2025-4-17 09:08:44

liuiping 发表于 2025-4-16 16:51
个人认为,第一级低压配电箱应该是双回路双切箱,后面第二级单回路,这样才能算 ...

多谢指点

liuiping 发表于 2025-4-17 09:13:44

凛果 发表于 2025-4-17 09:08
多谢指点

你品品规范原文的这几句话
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回线路供电。两回线路与双重电源略有不同,二者都要求线路有两个独立部分,而后者还强调电源的相对独立。
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问各位大佬,这种配电形式算一级负荷吗?