配电箱尺寸确定
请问出线微断有8个2P/C20A空开和4个2P/C16A空开,进线有1个3P/80A塑壳,这样的配电箱大小如何确定?知道配电箱内布置各空开之间应保持多少间距?是否有图集参考?甲方让确定一下配电箱尺寸,我这样回复不知道行不行:明确品牌后,由厂家根据空开数量进行排版确定定制尺寸,不同的排版方式决定的尺寸都不同,且不同品牌也存在差异。
我一般是参考05D702-4 用户终端箱选一个大的,然后在图纸上标注,配电箱参见05D702-4 《用户终端箱》多少多少页,参考尺寸:xxxxx
甲方让你明确尺寸的目的是什么?应该是为了算量吧?按标准图集的数据,根据开关的数量估一个就行了,不需要太准确。 一个带剩余电流的C16微断,宽度有18mm的,有36mm的,有54mm的,有72mm的。。。。设计又不能指定产品,你说咋定尺寸???? 照明箱也有厂家样本,里面有各种方案以及各种尺寸 由盘厂深化设计 这个可以拿去参考下 zlg518518 发表于 2025-4-15 09:50
这个可以拿去参考下
非常实用 单纯开关好计算,是否还包括浪涌、仪表、显示灯等 zlg518518 发表于 2025-4-15 09:50
这个可以拿去参考下
谢谢分享,学习下 zlg518518 发表于 2025-4-15 09:50
这个可以拿去参考下
学习一下 我的建议是不要定尺寸,如果施工单位拿去订货,到现场发现断路器安装不进去就麻烦了 lbxxlbdx 发表于 2025-5-14 14:48
我的建议是不要定尺寸,如果施工单位拿去订货,到现场发现断路器安装不进去就麻烦了 ...
搞造价的要问配电箱尺寸,套定额时需要配电箱尺寸。