关于双速风机接线的问题
双速风机为什么有些事三个接触器有些是两个,是和接线方式有关吗一般24KW/8.5KW这种的选三个接触器还是2个 24KW/8.5KW这种应该是2个接触器 贾行家 发表于 2025-4-14 11:0024KW/8.5KW这种应该是2个接触器
请帮忙分析一下这种接线的电机是如何做到6.2/18.5KW的?按理说这种电机应该是YDT系列Y/Y接线,采用两接触器,但现场几乎都是这种接线,采用三接触器,我有点搞不懂。 贾行家 发表于 2025-4-14 11:00
24KW/8.5KW这种应该是2个接触器
高低速电缆截面需要区分吗 双速风机可能不能全部以高低速功率比判定接线形式。我也遇到过功率比接近3的,采用三个接触器,而不是两个接触器。 对于设计人而言,宜先按三个接触器设计,即使后面采购产品只需两个接触器,现场处理一下也能用。 qiu!4455 发表于 2025-4-14 15:22
双速风机可能不能全部以高低速功率比判定接线形式。我也遇到过功率比接近3的,采用三个接触器,而不是两个 ...
其实就是个最优选的问题,如果某些比例下不同接线更好那我就倾向于那种 hbsjzsjy 发表于 2025-4-14 11:41
请帮忙分析一下这种接线的电机是如何做到6.2/18.5KW的?按理说这种电机应该是YDT系列Y/Y接线,采用两接触 ...
不是功率标错了,就是接法标错了,不然就是下面的标准不对了0.0
JB/T7127-2022里的同一型号“YD 180L-6/4”△/YY接线,功率为13/16kW。
JB/T8681-2022里的型号“YDT 180L-6/4”Y/Y接线,功率为18/6.2kW。 hbsjzsjy 发表于 2025-4-14 11:41
请帮忙分析一下这种接线的电机是如何做到6.2/18.5KW的?按理说这种电机应该是YDT系列Y/Y接线,采用两接触 ...
你这个图上的铭牌显示接线为三角-双星,确实应该是三接触器。但是铭牌显示执行标准为普通电机标准而不是双速电机标准,所以功率与标准双速功率差不少。 贾行家 发表于 2025-4-15 09:02
你这个图上的铭牌显示接线为三角-双星,确实应该是三接触器。但是铭牌显示执行标准为普通电机标准而不是 ...
所以很奇怪,现场车库双速风机大都是这样。 可参见相关国标图集做法 一般是:低数/高速=1/4或者3/4就是三个接触器△/YY、Y/YY,低数/高速=1/3是二个接触器Y/Y型 Y/YYY/Y△/YY三种接线方式 没人能给解释清楚,暖通样本△/YY写的三个接触器做法。 详见图集中的主接线