母线槽在屋面如何敷设?
有个项目,屋面有42.5KW的风冷热泵一共40台,厂家提的条件是四条母线,控制柜距离电井有十几米,室外母线敷设是按照19D702图集的立柱安装方式安装吗,以前没设计过这种,也没见过,立柱的高度是需要满足这一条?“母线槽水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2m。”就按屋面桥架敷设那样就行了,不需要抬那么高 哈哈,咱们图集的特点就是没有建筑物屋面上的做法标准图。。。
室内工程觉得这算室外。。。室外工程一般只画小市政管线做法。。。 图集高度,可能是考虑到室内人员活动。屋顶上不仅没有必要,而且考虑到防雷问题,还应尽量避免。