本帖最后由 qiu!4455 于 2025-4-9 09:44 编辑条文内容:电梯井应独立设置,且不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁上除开设电梯门洞、检修门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。
疑问:无机房电梯的控制箱不能嵌电梯井壁安装了?那怎么装?
这是啥问题??无机房电梯控制箱不是在电梯井外面么?? 大多数不是都这样么?
这条倒是应该注意:为电梯供电的电缆,属于与电梯无关的电缆{:1_428:} 洞口和“洞口”的区别,就和防火规范上那条一样,封闭,防烟楼梯间不能开,除了.........其他洞口,配电箱就不能放在封闭楼梯间了,老有人拿这条卡这个, 在外面,虽然没开穿,对防火、噪声等也有影响。 可以等有条文解释了再看看。 x01oct 发表于 2025-4-9 10:58
这条倒是应该注意:为电梯供电的电缆,属于与电梯无关的电缆
??条文解释里的么? ShadowShinyui 发表于 2025-4-9 14:44
??条文解释里的么?
50055-2011 第3.3.6条 绝大多数无机房电梯控制箱都是嵌装在电梯井墙上的,但不能贯穿。也有厂家的无机房电梯控制箱安装在井道顶层里面的(如经历过的迅达电梯) 本帖最后由 nicebin 于 2025-4-14 12:04 编辑
楼主过虑了。
无机房电梯的控制箱,嵌入电梯井壁安装,不属于此条规范说的“其他洞口”范畴。
配电箱在电梯井道只能挂墙明装,不能暗装。