粉尘爆炸区域没有粉尘探测器产品吧?
有的 类似医药化工厂就有这种产品 感觉这个危险性更那种粉尘爆炸的环境一样 探测器选用的首要原则,是火灾初期特征。原设计选用了烟感,说明火灾初起特征就是烟,所以这点最好不要改。不能因为怕误报,就盲目选择另一种探测器。
楼主的两个问题:污染和误报,解决路径应分别考虑。
污染问题,可选用有污染报警功能的探测器,或缩短清晰周期等维管措施解决。
误报警问题,可咨询厂家是否有软件解决方案。如单只探测器从高灵敏度到底灵敏度相继报警,或相邻探测器相继报警等。
dqaq 发表于 2025-4-9 17:48
探测器选用的首要原则,是火灾初期特征。原设计选用了烟感,说明火灾初起特征就是烟,所以这点最好 ...
问题粉尘环境没有烟,粉尘达到一定浓度直接静电爆炸,所以这种环境重点是粉尘浓度,还有就是明火情况。一个是粉尘浓度联动风机。 还有就是非要上烟感就要上吸入式烟感探测器了 lylvice 发表于 2025-4-9 19:08
问题粉尘环境没有烟,粉尘达到一定浓度直接静电爆炸,所以这种环境重点是粉尘浓度,还有就是明火情况。一 ...
人家这是方便面加工,不是面粉加工,哪来粉尘环境。楼主都说了,有油和水蒸汽。
如果是粉尘爆炸危险性环境,那就不是火灾自动报警系统管得了的事了。 lylvice 发表于 2025-4-9 17:21
有的 类似医药化工厂就有这种产品 感觉这个危险性更那种粉尘爆炸的环境一样 ...
我们公司专业做精细化工医药类厂房,老师傅都说没有粉尘探测器,最多是类似空气质量探测器检测空气颗粒,但没法标定报警阀值。 刚看到微信有篇文章推送,与本贴很契合,推荐一看。
https://mp.weixin.qq.com/s/VTcBf_UWRrmSSOpWp74EPw 本帖最后由 dqaq 于 2025-4-16 10:48 编辑
上面这篇文章,将“潮湿场所”这个常见但很难界定的表述,与环境条件相关标准及相应的试验做了对比。虽属一家只之言,但揭示了“潮湿场所”这一术语的尴尬。尴尬在于技术标准的适配性出了问题。
一个更尴尬的表述,叫“防潮”。在环境条件中,“湿”与“温”总是关联的。如何定义看似只与“湿”有关的“潮”?