ytx幽冥雪 发表于 2025-4-7 11:29:36

多个防火分区贴邻变电所,A型集中电源可以几个防火分区共用吗

请教一下 。。变电所设置在二层,A型集中电源设置在二层变电所,一层及三层又未设置电井,那么A型集中电源可否为一层及三层的疏散照明供电,是否认定为跨越防火分区??

huohai 发表于 2025-4-7 13:50:51

会认为是跨防火分区了

雷风zy 发表于 2025-4-8 15:05:30

我觉得,应该不算,有点类似地下室两个分区中间的配电间,是可以向左右两边都配电的

xuxizhong 发表于 2025-4-9 08:00:30

我觉得可以吧,回路不多,审图不会这么死板。

liyinghnzz 发表于 2025-4-11 16:57:18

因为没有电气竖井,所以严格来说,是可能跨越了防火分区(只说可能,因为尚不了解该项目的防火分区的划分情况)

azbe 发表于 2025-4-13 10:53:10

不影响使用,审图过不了

wxx0902 发表于 2025-4-15 10:08:12

如果每层一个防火分区,肯定是跨越防火分区了,图审肯定提。

苏凌枫z 发表于 2025-4-16 08:53:55


swimingyuyu 发表于 2025-4-17 00:13:58

是跨防火分区
部分省市出过相关的指导意见(四川还是成都记不清了,其他的可能也有),当某一个防火分区无法或者不适合设置配电间时,其应急照明回路可以由与本防火分区贴临的相邻防火分区配电室的A型箱引出

swimingyuyu 发表于 2025-4-17 00:15:26

一般1~2个回路可以穿

苏凌枫z 发表于 2025-4-17 08:23:35

苏凌枫z 发表于 2025-4-16 08:53


个人建议是先按照共用集中电源做,每个防火分区单独回路,审图提了意见再沟通或者调整。

andyxue 发表于 2025-4-17 09:04:02

可以,单独回路
页: [1]
查看完整版本: 多个防火分区贴邻变电所,A型集中电源可以几个防火分区共用吗