戊类车间 没做报警 无消防控制室,消防泵房的消防电话 及联动如何设置
如题 ;戊类车间没设消防控制室,但是有单独建的地下消防水泵房,内只有消火栓泵,现在图审提出泵房内需设置消防电话 及消防联动,大神们 现在疑问SHI 还用设置吗需要的话如何设置 沟通一下吧,消火栓和喷淋应该是可以独立工作的 无报警系统,没有消防控制室,泵房不需要设置消防电话,审图是根据规范哪条提的意见呢? 问问他依据何在 现在还有审图提这个了啊,十年前碰到过,后来就没人用火规那条说这个了,先沟通吧,实在不行就画个电话,文字写上引到值班室。联动就直接顶回去吧,别说只有消火栓了,在加上湿式喷淋,也不用联动控制。