ydn 发表于 2025-4-3 14:17:05

双拼电缆载流量是否有图集可查?

请问800A的空开,应该如何匹配电缆,是否存在三拼240?还是用双拼240即可,记得有图集里面有双拼电缆的载流量可查询,但是找不到是在电气常用数据手册,具体哪一页了


轻云舟 发表于 2025-4-3 15:00:15

按照单根电流乘以二,再按照敷设条件乘以系数即可

二点半太阳 发表于 2025-4-3 16:30:14

图集没有这方面的数据

liuiping 发表于 2025-4-7 11:10:41

按系数算的话系数太小了,算出来都没法用了

mszheng 发表于 2025-6-19 09:48:37

谢谢分享,学习学习

ArtherW 发表于 2025-9-9 12:28:03

有三拼,但是单根240施工都不大好做,双拼乃至三拼压头更是困难。建议直接上母线槽。

ccck 发表于 2025-9-9 15:26:23

施工现场三拼双拼电缆,塞不进铜鼻子,哪些家伙胆子大啊,遇到困难就解决困难,用刀把电缆给削尖了,三根硬塞进铜鼻子里,安上了{:1_428:}

kuaiing 发表于 2025-9-10 17:27:00

ccck 发表于 2025-9-9 15:26
施工现场三拼双拼电缆,塞不进铜鼻子,哪些家伙胆子大啊,遇到困难就解决困难,用刀把电缆给削尖了,三根硬 ...

做个延长母排不就行了,端子要定制了

白马流星 发表于 2025-9-17 09:32:39

3拼240是无法接进去的,最多双拼,只能直接搞母线接入或者转换成母线接入