风倾倾 发表于 2025-4-3 00:26:28

电气火灾监控的线路如果走桥架是走弱电桥架还是火警桥架

本来一直是把电气火灾监控当非消防直接走弱电桥架的,但民规13.5.10电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地,应与火灾自动报警系统要求相同。这条意思是不是走桥架要走火警桥架~

x01oct 发表于 2025-4-3 08:17:58

虽然这个系统是平时用的,但是线缆要求均是按消防时使用考虑的。。。所以,走火警桥架吧,没法细想

polophoto 发表于 2025-4-3 13:52:13

无论是设计成果还是规范条文,都是划在消防里啊

liuiping 发表于 2025-4-7 11:17:22

有这么一条
火灾自动报警系统应单独布线,相同用途的导线颜色应一致,且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。
之前疑惑过   电气火灾监控防火门监控还有消防电源监控这些还能不能和火灾报警 放到一个桥架里了?
学消防的时候,电气火灾和可燃气体都算火灾自动报警的前期系统,其他也应该都能算到 这个意思里面,后来就把他们都当成 火灾自动报警系统了,

所以 你这个属于消防的