手术室电动门
医院每间手术室的电动门,消防验收时均要求火灾时自动打开(每个门配置一个IO模块)。问题是:有没有依据?如果误动,对手术影响是不是很大?
探讨一下:到底有没有必要 感觉毫无必要。但警报应通知到手术室医生。至于能否自动打开,可能得问医院。人家也是有一套流程和技术要求的。 个人认为没有必要,完全可以由里面的医生确定是否开启,如果当时情况允许,手动开启即可,万一在做手术呢还把门打开吗? 地震的时候手术还继续进行吗?那是肯定的啊,我个人认为火灾同理,发生火灾不能把患者就放在那,医生全跑了吧 消防在医疗这块无伦理道德制高点,都是生命至上。病人开膛破肚在那里躺着,同样是人命关天。 抽象~天朝消防验收是真奇葩 没必要,断电自动打开就行了 碰到一个医院项目,消防审查要求CT、MR等房间的自动感应门按规范要求断电后能手动开启,同时增加联动模块{:1_437:} microcu 发表于 2025-4-3 08:47
碰到一个医院项目,消防审查要求CT、MR等房间的自动感应门按规范要求断电后能手动开启,同时增加联动模块 ...
断电手动开启功能是必须的,原本就有。装联控模块虽说多余,但也没问题。关键是联控开启的条件如何确定,这肯定不能只是消防说了算。医疗流程也关乎生命安全,有自己的规则。 没必要这样设置不如再加个平开门,因为推拉门不嫩做疏散。话说回来做手术火灾了能跑出去吗。三道门都揽不住,那不如坚守待援。