777777777 发表于 2025-4-1 09:46:59

200平米单体餐饮(小区配套)的应急照明和火灾自动报警问题

许久不做设计,有两个问题请教一下:
1.200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明为二级负荷;按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.3条规定可为二级负荷,设计是否按照二级负荷设计?
2.该项目只有值班室,燃气厨房需要设置燃气报警系统,按照这个该商铺是否增加消控室?

不代表 发表于 2025-4-1 10:37:08

按55037哪来二级负荷要求?那是JGJ392行规的要求。按55037商店建筑要上火警系统,跟有没有燃气没关系

树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:45:01

200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明是二级负荷

rainmen_73 发表于 2025-4-1 10:46:09

树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:45
200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明是二级负荷 ...

此应急照明非彼消防疏散照明

777777777 发表于 2025-4-1 11:46:50

不代表 发表于 2025-4-1 10:37
按55037哪来二级负荷要求?那是JGJ392行规的要求。按55037商店建筑要上火警系统,跟有没有燃气没关系 ...

写错,没有负荷等级要求

777777777 发表于 2025-4-1 11:47:57

树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:45
200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明是二级负荷 ...

{:1_470:}感谢,消控室是不是也得设置呢?

777777777 发表于 2025-4-1 11:49:49

rainmen_73 发表于 2025-4-1 10:46
此应急照明非彼消防疏散照明

{:1_472:} 消防应急照明,包含消防疏散照明

不代表 发表于 2025-4-1 12:04:40

消控室不用

777777777 发表于 2025-4-1 14:17:43

不代表 发表于 2025-4-1 12:04
消控室不用

那怎么处理呢?

树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 14:18:03

777777777 发表于 2025-4-1 11:47
感谢,消控室是不是也得设置呢?

如果有消防联动的,也需要设置消防控制室,否则可以设在值班室

rainmen_73 发表于 2025-4-1 14:27:09

本帖最后由 rainmen_73 于 2025-4-1 14:28 编辑

777777777 发表于 2025-4-1 11:49
消防应急照明,包含消防疏散照明
读规范要通读,否则就会得出错误的结论。看了3.3.3条就知道3.3.2条只针对非消防

777777777 发表于 2025-4-1 14:34:29

树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 14:18
如果有消防联动的,也需要设置消防控制室,否则可以设在值班室

多谢,树总牛皮{:1_428:}

polophoto 发表于 2025-4-1 14:39:02

果然最难做的还是这种小型建筑物啊,尺度不好把握{:1_473:}

777777777 发表于 2025-4-1 14:42:03

本帖最后由 777777777 于 2025-4-1 14:44 编辑

rainmen_73 发表于 2025-4-1 14:27
读规范要通读,否则就会得出错误的结论。看了3.3.3条就知道3.3.2条只针对非消防 ...
{:1_472:} 看意思是意思,这种东西没给出解释,反正弱电都二级负荷了,不差应急照明那点了


也是非常感谢

777777777 发表于 2025-4-1 14:43:16

polophoto 发表于 2025-4-1 14:39
果然最难做的还是这种小型建筑物啊,尺度不好把握

是啊,越小越麻烦,看规范咬文嚼字,现在规范一大堆,到底该执行,怎么执行 从来没人去解释