丁、戊类仓库是否需要设置应急照明系统
单层的丁、戊类仓库内部是否需要设置应急照明系统(应急照明灯、疏散指示灯)?我的做法是在安全出口设一个应急照明灯和一个安全出口指示灯,其他地方什么都不做 闲画电气忙种地 发表于 2025-4-1 09:17
我的做法是在安全出口设一个应急照明灯和一个安全出口指示灯,其他地方什么都不做 ...
还要用A型灯具吧 可以把丁、戊类仓库定义成火灾发展缓慢场所。由于规范没有火灾发展缓慢场所的定义,但是根据GB50016-2014(2018版)8.2.2 条纹说明“一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使着火,发展蔓延较慢,不易造成较大面积的火灾”所以把他们定义成火灾发展缓慢场所没有问题。我前面就是有一个戊类厂房这样跟专家沟通的,专家同意了。 我们现在也是在出口的地方设置出口灯和门内外一盏疏散灯具 树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:46
我们现在也是在出口的地方设置出口灯和门内外一盏疏散灯具
楼主提问的是单层丁戊类仓库,并不在55037第10.1.8、10.1.9范围内,为什么要做? hbb1122 发表于 2025-4-2 09:51
楼主提问的是单层丁戊类仓库,并不在55037第10.1.8、10.1.9范围内,为什么要做? ...
是的,单层丁戊类仓库不需要 55037-2022第10.1.8、10.1.9条根本没有提单层丁、戊类仓库的事,干嘛要设置疏散照明和疏散指示? 和树总做法一样,现在一般的这种开门就到室外的建筑,都这么做