轻云舟 发表于 2025-3-28 14:21:33

请教下2500的干变(SCB14)能配合GGD的柜子出线吗?

各位老师好!2500的干变,如果短路电流按照额定电流除以短路阻抗(0.06)来计算出口侧短路电流,那短路电流得60多kA,GGD的柜子应该满足不了了吧?不过这个算法是不是没有考虑电源端的阻抗?我看任老在他的书里给出的2500干变的短路电流是48kA,所以来请教下各位老师的看法,谢谢!

ethan_fan 发表于 2025-3-28 14:28:11

60kA对应的变压器阻抗电压是6%,45kA对应的变压器阻抗电压是8%
一般情况下,2500的变压器优先选用8%阻抗

轻云舟 发表于 2025-3-28 14:31:38

ethan_fan 发表于 2025-3-28 14:28
60kA对应的变压器阻抗电压是6%,45kA对应的变压器阻抗电压是8%
一般情况下,2500的变压器优先选用8%阻抗 ...

谢谢您,我看变压器的样本是6%呢,优先选用8%的啊

轻云舟 发表于 2025-3-28 14:41:01

谢谢fan老师!

dqaq 发表于 2025-3-28 15:39:45

      GGD柜中最大的GGD3,原始设计额定电流只到3150A,短路峰值耐受电流105kA,1s热稳定电流50kA。2500kVA变压器选8%短路阻抗,短路动热稳定性可以满足要求,但额定电流达不到要求。
       3150A以上的都是非标定制,碰到过声称可以做到5000A的厂家,不知是通过过型式试验,还是利用3150A的型式试验得到的证,擦边生产更大规格的。

轻云舟 发表于 2025-3-28 16:32:59

dqaq 发表于 2025-3-28 15:39
GGD柜中最大的GGD3,原始设计额定电流只到3150A,短路峰值耐受电流105kA,1s热稳定电流50kA。2500k ...

老师,我想请教下,配电柜短路峰值耐受电流105kA我还能理解,毕竟短路时要考虑安培力,动热稳定性。但是配电柜的额定电流是什么含义呢?为什么会有这个数值,谢谢您!

dqaq 发表于 2025-3-28 17:16:23

轻云舟 发表于 2025-3-28 16:32
老师,我想请教下,配电柜短路峰值耐受电流105kA我还能理解,毕竟短路时要考虑安培力,动热稳定性。但是 ...

       额定电流主要是控制工作温升,使规定环境温度下,导体工作温度不超过允许值。
       但额定电流的意义不只限于温升。比如导体螺栓连接的可靠性,因正常时母排间也有100Hz的震动的电动力,这个力与电流大小正相关。能否在这个震动力作用下保持长期的可靠连接,需要试验验证。这个力不仅作用在导体上,还传导至绝缘子等与柜体连接的部件上,相应的力学性能都需要验证。再比如电气间隙,额定电流增大,导体尺寸增大,电气间隙相应变小,飞弧距离是否还满足要求,也需要验证。
       GGD是政府部门组织下统一设计的,记忆中好像是天传所主导的。所以原始设计的规格,肯定都是经过了严格试验验证的。但超出这些规格的非标产品,就看厂家人品了。

菜鸟求学 发表于 2025-3-28 20:13:59

周易中有句话,“……力小而任重,鲜不及矣。”引申编一句,器狭而载巨,GGD不能干大活,不能勉强。再编一句,舟轻而涉深。楼主加油{:1_473:}
页: [1]
查看完整版本: 请教下2500的干变(SCB14)能配合GGD的柜子出线吗?