数据机房消防
本帖最后由 不代表 于 2025-3-27 09:50 编辑数据中心设计规范 GB50174-2017第13.3.1条采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器,火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。这到底什么意思?温感+烟感?和火警规范GB50116第 12.4.1 高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。表达的意思一样吗 现在设置气灭的设备间,也都是设置两种探测器 感谢大佬分享 意思一样,但是要注意12米以上点型感烟感温可都不适用了,那个得选吸气和线型