菜鸟求学 发表于 2025-3-27 08:58:03

塑壳断路器 负荷端 隔弧板?

请教老师:
塑壳断路器100A,预计短路电流小于4kA,其负荷出线端有电流互感器遮挡, 是否 可以不装隔弧板呢?谢谢!

powertad 发表于 2025-3-27 09:30:29

不懂,装过一次,小开关,大电缆,头子大,怕,塞个这板,其他的从来没有。

liuiping 发表于 2025-4-7 12:30:45

我一直不明白 这个防火隔板是哪个规范上的要求?有大佬给讲讲不?

菜鸟求学 发表于 2025-4-7 13:02:32

liuiping 发表于 2025-4-7 12:30
我一直不明白 这个防火隔板是哪个规范上的要求?有大佬给讲讲不?
我是菜鸟,非大佬。说下,供参考。没见有规范要求强制安装隔弧板。市场上,国产品牌德力西、正泰、天正等塑壳断路器,都是标配,即、随断路器免费配置隔弧板。施耐德、ABB是选配,需要花点儿钱购买隔弧板。
微断和塑壳的规格,有重叠,微断能做到125A,塑壳可以低至16A。理论上,塑壳的灭弧能力应强于微断。以微断为参照,125A的微断没有隔弧板。个人看法:125A以下的塑壳,尤其是出线,可以不装隔弧板,因为飞弧的方向朝上。

liuiping 发表于 2025-4-7 14:09:38

菜鸟求学 发表于 2025-4-7 13:02
我是菜鸟,非大佬。说下,供参考。没见有规范要求强制安装隔弧板。市场上,国产品牌德力西、正泰、天正等 ...

那正常来说 低压部分不做这个隔板是没有问题的吧 ?

菜鸟求学 发表于 2025-4-7 14:25:08

liuiping 发表于 2025-4-7 14:09
那正常来说 低压部分不做这个隔板是没有问题的吧 ?

不,不能说没有问题,不能一概而论。1、首先是品牌,每个厂家对断路器飞弧的验证标准不一,ABB、施耐德应该经过苛刻工况试验,他们自信,不配隔弧板。2、其次是额定电流,目前我讲的是125A及以下。3、第三,进线端还是出线端。

liuiping 发表于 2025-4-7 14:36:45

菜鸟求学 发表于 2025-4-7 14:25
不,不能说没有问题,不能一概而论。1、首先是品牌,每个厂家对断路器飞弧的验证标准不一,ABB、施耐德应 ...

那 怎么也得有个标准了吧,生产标准 还是检验标准,装不装 按什么参数确定了 ?

菜鸟求学 发表于 2025-4-7 15:04:28

liuiping 发表于 2025-4-7 14:36
那 怎么也得有个标准了吧,生产标准 还是检验标准,装不装 按什么参数确定了 ? ...

验证飞弧,除了产品自身设计,还要结合极端环境工况模拟,而且是极端工况的组合。举例说,极端运行环境温度,极端相对湿度,极端尘垢系数(污染等级)的组合,这些基础工作(也很有难度)不做,甩给消费者几个皮革隔弧板,相对保险。