知冷暖 发表于 2025-3-26 10:41:36

萌新求助:到底有没有WDZ-YJV这个型号,能不能达到B1

本帖最后由 知冷暖 于 2025-3-26 11:21 编辑

萌新求助:到底有有没有WDZ-YJV这个型号,能不能达到B1?
WDZ里表示无卤,YJV又有卤素,是不是冲突?
YJV含卤素能不能达到B1?
《工业于民用供配电设计手册》第四版9.1.4.2(5)举例又写WDZA-YJV    燃烧性能A级 t0/d0?
还是说WDZA里A只是代表燃烧性能主分级,没有附加分级(产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级)?

DDou 发表于 2025-3-26 11:01:19

标注错误,前后矛盾

x01oct 发表于 2025-3-26 11:31:48

没有

ethan_fan 发表于 2025-3-26 14:48:44

实际上应该是WDZ-YJY

xuxizhong 发表于 2025-3-28 08:06:00

文字是PC护套?校审的人做什么吃的。

墨梓琰 发表于 2025-3-28 09:24:50

一个是GB/T19666的阻燃等级,一个是GB31247的燃烧性能等级,两个概念,没有WDZ-YJV这种东西,另外还有个容易错的是YJV22和YJY23。

知冷暖 发表于 2025-3-28 16:02:58

ethan_fan 发表于 2025-3-26 14:48
实际上应该是WDZ-YJY

我感觉也是 突然看到手册上这样写 就有点迷茫

kuaiing 发表于 2025-3-28 16:31:05

知冷暖 发表于 2025-3-28 16:02
我感觉也是 突然看到手册上这样写 就有点迷茫

现在的手册都是草台班子编的,有可能就是你上大学经常逃课的同学,有错误也就能理解了{:1_470:}

liuiping 发表于 2025-4-7 12:25:21

民标酬和看看就行了