JDG管的问题
审图提了JDG管是否满足GB51348-2019第13.6.3的热镀锌的要求,请问一下大佬们,热镀锌应该是防腐工艺,JDG应该是施工工艺,这两个有冲突吗? 这个 JDG本身就有镀层要求啊:树欲静而风不止 发表于 2025-3-24 11:11
这个
树总,按照这个意思,我的理解是JDG也是满足热镀锌的要求,应急照明地上室内,非潮湿场所,没有机械损伤的区域是可以穿JDG管的对吗? myface 发表于 2025-3-24 11:13
JDG本身就有镀层要求啊:
审图的意思是JDG不满足热镀锌的要求{:1_491:} 这个是审图的意见 牛头山小王子 发表于 2025-3-24 11:52
树总,按照这个意思,我的理解是JDG也是满足热镀锌的要求,应急照明地上室内,非潮湿场所,没有机械损伤 ...
当然可以穿,图审的意见不对 JDG管材的标准CECS120,上个版本是2007年发布的,新民标施行后2007版的JDG已经不符合2019年新民标的要求。CECS120后来在2021年进行了修订,修订后应该是符合标准的。
所以可能存在的问题是:
1、审图专家不学习,不知道JDG标准已更新;
2、和我们电气总工讨论后认为,虽然JDG新标准已经施行几年了,但市场上应该有大量老标准的JDG管存货。如果施工单位采购的是老标准的JDG,我们也不可能说就因为管子的原因,就说这工程不合格不予验收,整改拆除所有JDG管然后重新穿线改为新标准的JDG管,不现实,所以我院消防不用JDG了,消防图省事一律用SC。 树欲静而风不止 发表于 2025-3-24 12:02
当然可以穿,图审的意见不对
树总,请教下,消防线缆用金属管必须要用厚壁钢管吗,有相关规范条文吗,谢谢 牛头山小王子 发表于 2025-3-24 11:55
这个是审图的意见
补充一句说明,本工程应急照明线路保护用金属管材均采用热镀锌防腐处理。完事儿。 DDou 发表于 2025-3-24 12:56
树总,请教下,消防线缆用金属管必须要用厚壁钢管吗,有相关规范条文吗,谢谢 ...
没有 liuex 发表于 2025-3-24 12:42
JDG管材的标准CECS120,上个版本是2007年发布的,新民标施行后2007版的JDG已经不符合2019年新民标的要求。C ...
你们的这个应对措施很有趣啊,难道不应该在设计图纸里明确用新标准下的JDG管么? liuex 发表于 2025-3-24 12:42
JDG管材的标准CECS120,上个版本是2007年发布的,新民标施行后2007版的JDG已经不符合2019年新民标的要求。C ...
SC也不一定是热镀锌管,不如用RC管 本帖最后由 liuex 于 2025-3-25 11:32 编辑
polophoto 发表于 2025-3-24 14:23
你们的这个应对措施很有趣啊,难道不应该在设计图纸里明确用新标准下的JDG管么? ...
没有用。比如我们图纸中多处交待了1PN微断必须采用能同时断开L和N线的产品,去年底验收一个二类高层住宅小区,整个小区十几栋楼的户箱的1PN微断都是不能断开N线的山寨货,咋办?让施工单位把几百个套内照明箱全部拆掉整改么,唉,头痛
补充下为啥不是要求采用新标准JDG:我只是设计人员,不是质检站或检测试验室,没有检测产品的资质和能力。我说你的JDG不合格,施工单位提出质疑,我咋答复呢。就算刚到底拿去专业单位送检,里面的操作空间也很大。
x01oct 发表于 2025-3-24 14:23
SC也不一定是热镀锌管,不如用RC管
RC白铁管除了壁厚只有不到2mm,其他方面确实优于SC。