变压器切三级负荷的动作信号

一个车间,采用2台变压器单母线联络方式供电,能满足二级负荷供电要求,但单台变压器不能满足所有负荷供电要求,当1台变压器故障时需切除三级负荷。此时切除三级负荷的动作信号是由电气专业设置(监测市电断电,直接切三级负荷),还是通过自控专业设置(监测市电断电,启动自控程序,依次切三级负荷,此时变压器处于过载状态)?

树欲静而风不止 发表于 2025-3-24 11:15:42

自动,手动都行,你母联开关平时都是断开的,断了次要负荷后才会合闸,不会让变压器过载太多

zhouke 发表于 2025-3-24 11:35:47

对次要负荷回路的开关采用带失压脱扣器的断路器。

林烨煊 发表于 2025-3-24 14:36:22

电气专业在备自投控制电路中设计

qiu!4455 发表于 2025-3-25 09:49:42

切三级负荷一般是由电气专业做。逻辑顺序先切三级负荷再合母联。

风行水上 发表于 2025-3-25 16:21:25

zhouke 发表于 2025-3-24 11:35
对次要负荷回路的开关采用带失压脱扣器的断路器。

没断电的那路的三级负荷也需要切除,切除后信号给到自动合闸系统才能动作于母联开关合闸;自动状态下的三锁两钥匙机械联锁功能不能要了

无本之末 发表于 2025-3-25 22:01:01

zhouke 发表于 2025-3-24 11:35
对次要负荷回路的开关采用带失压脱扣器的断路器。

失压脱扣器只能甩掉故障变压器的次要负荷,甩不掉正常运行的变压器的次要负荷,还是有一定安全隐患,但是因为变压器有短时过载,所以常规情况这个办法也是适用的。个人感觉最好的做法,直接对所有次要负荷做分励脱扣,分励脱扣电源信号取自母联合闸信号即可

zhouke 发表于 2025-3-26 10:20:58

多数情况下重要负荷占比较小且变压器非满载运行,兼之变压器有过载能力,采用失压脱扣器切非重要负荷可满足要求。若重要负荷占比较大超出了变压器的过载能力,只能对所有次要负荷采用分励脱扣的切除方式。

风行水上 发表于 2025-3-26 14:26:14

zhouke 发表于 2025-3-26 10:20
多数情况下重要负荷占比较小且变压器非满载运行,兼之变压器有过载能力,采用失压脱扣器切非重要负荷可满足 ...

对于洁净室来说,重要负荷占比较大,冷机、冷冻水、冷却水、冷却塔、空调箱在这个系统的都不能停,最多降低工况