加固改造类建筑的负荷等级不满足要求该如何设计?
之前遇到一个项目,城中村老楼,加固改造后作为宿舍用,原来连消火栓都没有,改造后新增了消火栓,室外增加一体化消防泵站,算是二级负荷。这种城中村老项目,原有供电都是杆上变,就百十来个千瓦,而且高压也就一路。
对于这种二级负荷该如何选用应急电源呢?
第二路市政电不现实,柴发现场也根本没有位置可以放。
水能上一体化室外消防泵站,你就在它边上找地儿放个室外箱式柴发就得了 贾行家 发表于 2025-3-24 09:36
水能上一体化室外消防泵站,你就在它边上找地儿放个室外箱式柴发就得了
确实是,但是位置被水箱挤得差不多了,得看下大小,排一下{:1_478:} 一体泵站能不能选用柴油泵呢? fancyboy 发表于 2025-3-24 09:51
一体泵站能不能选用柴油泵呢?
室内还有消控室、电梯什么的要考虑,不能只考虑泵 提出你的要求、方案就行,具体怎么实施让甲方考虑去 看看就近有没有其他杆变,向电力公司申请一路低压市电作备用。前提是距离不能太远。 有没有高位消防水箱,没有的话看一下《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.10条。 最好的办法就是做个箱变旁边加做一个 一体化柴发