dqaq 发表于 2025-4-7 12:25:04

liuiping 发表于 2025-4-7 11:47
请教这个还有第一种做法吗?SPD 的保护开关 接到主线上了 ?一般有是 spd和保护器 成组接到进线断路器 ...

      第一种做法也是合规的,有没有人做是另外回事。就像末端回路熔断器保护一样,国内民用这块基本没谁做,但不能说熔断器保护就不存在。
      估计很少有人关注到这两种做法的区别和适用场景。就本人坐井观到的那块天来看,能搞清楚这个过电流保护应对的是哪些过电流的,都没几个人。所以很难看到有人选择第一种做法,也在情理之中。

liuiping 发表于 2025-4-7 12:27:19

dqaq 发表于 2025-4-7 12:25
第一种做法也是合规的,有没有人做是另外回事。就像末端回路熔断器保护一样,国内民用这块基本没谁 ...

学习了    真是没见过啊

菜鸟求学 发表于 2025-4-7 20:42:21

dqaq 发表于 2025-4-7 12:25
第一种做法也是合规的,有没有人做是另外回事。就像末端回路熔断器保护一样,国内民用这块基本没谁 ...
看Dqaq老师的帖子,涨知识。
谢谢Dqaq老师!
附件是MDE半导体公司的技术简介---关于熔断器的位置,学习中,也分享。