cctv3704 发表于 2025-3-21 17:18:39

从一个变压器2个回路为消防泵电箱供电,是否不能满足二级负荷

消防泵2路进线从同1个新增箱变2个不同回路,按理说是三级负荷吧,如果满足二级负荷是不是要新增2个箱变,各自出1个回路为消防泵配电箱供电。注:100#箱变没有余量了。

cctv3704 发表于 2025-3-21 17:39:28

系统图如下

dqaq 发表于 2025-3-21 17:45:38

不能。应该有两台变压器。
但如果新增变压器与原变压器低压母线有联络,且高压为双重电源供电时,按民标,单回路都行。

cctv3704 发表于 2025-3-21 19:17:46

dqaq 发表于 2025-3-21 17:45
不能。应该有两台变压器。
但如果新增变压器与原变压器低压母线有联络,且高压为双重电源供电时,按民标, ...

感谢回复,还是不给甲方爸爸省钱了,省钱了没我份

zhouke 发表于 2025-3-22 10:24:01

调整100#箱变部分负荷到新增箱变,然后从100#箱变和新增箱变各引一条回路到水泵控制箱。

andyxue 发表于 2025-4-18 17:12:40

典型的假两路电源