两台风机同时启停电气如何表达
如题,建筑院施工图设计阶段,暖通提资2*45kW风机要求同事启停,图集16D303-2没有相应的控制原理图,电气是需要画个控制图出来还是直接加一句话要求同时启停,厂家解决?
加一句话就行,厂家很容易完成 树欲静而风不止 发表于 2025-3-21 14:49
加一句话就行,厂家很容易完成
嗯嗯,谢谢 你这个不能当成 两套控制系统 ?按两套 控制同时 联动启动不行 ? liuiping 发表于 2025-4-7 11:39
你这个不能当成 两套控制系统 ?按两套 控制同时 联动启动不行 ?
不知道在暖通的系统里在这个层级确保同时启动行不行 竹天草心 发表于 2025-4-7 13:40
不知道在暖通的系统里在这个层级确保同时启动行不行
我觉的他们的同时启动 应该没啥太大要求 排烟要求好像是 30s补风好像是15s启动时间都这么长同时启动差个两三秒也没问题 咱们的联动启动反应时间肯定比这个小 liuiping 发表于 2025-4-7 14:07
我觉的他们的同时启动 应该没啥太大要求 排烟要求好像是 30s补风好像是15s启动时间都这么长同时 ...
那好像确实也可以 达到同时起停要求的设计很容易做到,但有个“分别控制/同时起停”切换开关不能遗漏,还包括与其配套的单独起停控制按钮等。
独立的若干设备形成一个工艺设备组,在工艺中有联动要求时,一般都需要保留每台设备独立控制功能,以满足调试、维修等要求。 本帖最后由 rainmen_73 于 2025-4-7 17:01 编辑
提出这么简单的问题,可以说我所接触的电气设计人员(包括论坛上、实际工作中)大多数对二次回路、继电控制的知识点基本空白。按说电气专业本科课程都应该有所涉猎
最近遇到一个工程,可燃报警控制器报警后按暖通要求需同时启动同一空间10套事故风机(暖通方案是否合理不作讨论)。控制器通常就提供一组(无源)信号,对于如何同时启动这10套风机(包括应急按钮设置),设计也是基本不知道如何具体落实
rainmen_73 发表于 2025-4-7 16:58
提出这么简单的问题,可以说我所接触的电气设计人员(包括论坛上、实际工作中)大多数对二次回路、继电控制 ...
没办法,建筑电气就是这个特点,什么都涉及一点,但是涉及的都不深;如果要达到你说的这种深度,那建筑电气至少可以分化成3-4个专业,显然市场不需要也不允许。