关于市电监测
本帖最后由 不代表 于 2025-3-19 09:45 编辑1、独立设置的消防泵房,集中电源的市电监测线引自哪里?
2、仅有应急照明为消防负荷(三级负荷)的单体,市电监测线引自哪里?(集中电源的供电也是引自总柜的,无消防独立进线)
1.引自泵房普通照明配电箱。
2.引自单体进线总柜 集中电源的市电受电点在哪里? dqaq 发表于 2025-3-19 10:10
集中电源的市电受电点在哪里?
1、受电点就是泵房的双电源柜
2、受电点就是总柜 1.独立泵房里面也没有完整的非消防负荷,我觉得可以不做市电监测
2.三级负荷的消防负荷,又只有应急照明,没火灾报警,那得采用非集中控制型了,就不需要市电监测了 不代表 发表于 2025-3-19 10:30
1、受电点就是泵房的双电源柜
2、受电点就是总柜
如果是集中电源的市电监测,而非项目供电的市电监测,那应该监测集中电源接受市电的位置。你说的这两点,都是项目的市电受电点,不是集中电源的市电受电点。 雷风zy 发表于 2025-3-19 10:38
1.独立泵房里面也没有完整的非消防负荷,我觉得可以不做市电监测
2.三级负荷的消防负荷,又只有应急照明, ...
2,有火警 dqaq 发表于 2025-3-19 10:39
如果是集中电源的市电监测,而非项目供电的市电监测,那应该监测集中电源接受市电的位置。你说的这两点, ...
其实就是1的情况是只有消防电,没普通电
2的情况是市电和消防电合一的,三级负荷允许这样搞 非集中控制系统不需要市电监测线,集中电源主供电本身就是引自日常照明电源。 ?_446231510 发表于 2025-3-19 10:58
非集中控制系统不需要市电监测线,集中电源主供电本身就是引自日常照明电源。 ...
集中控制 不代表 发表于 2025-3-19 11:02
集中控制
采用集中系统的理由是什么?如果是集中控制系统,那日常照明回路从哪个箱子出,电源检测线接就接哪个箱子。 其实逻辑清晰就好了,应急照明市电检测其实就是非消防应急照明的用的。那不就是普通照明失电的时候启动吗?那不就是检测应急照明普通照明配电箱吗?
三级消防负荷单体,应急照明要是集中电源非集中控制,可以检测可以不检测,检测就是自动启动非消防应急照明。不检测就是手动启动,按情况设置 集中控制型应急照明系统需设市电检测线。市电检测线设置原则是:非火灾情况下,当某部位普通照明断电后自动点亮该部位的应急照明。也就是说,某部位应急照明的市电检测线应引自该部位普通照明的配电回路。 不代表 发表于 2025-3-19 10:39
2,有火警
我感觉,市电监测主要是为了非火灾状态下的应急点亮,如果只是三级负荷,总箱上消防和非消防在一块,集中电源本身就要求在主电源断电后转入蓄电池点亮,也是不需要另外设置市电监测的 不代表 发表于 2025-3-19 10:30
1、受电点就是泵房的双电源柜
2、受电点就是总柜
1.好像没地方接,不过我个人感觉可以接双电源柜
2.接总柜